AW: [Projekt] Extreme Highflow System Laing D5--->1000 L/h?
schade dass ich seinen Traum an dieser Stelle leider zerstören muss.. eine zu hohe Strömungsgeschwindigkeit wird sich sehr negativ auf die Wärmeübertragung auswirken!
Turbulente Strömung
um diese Turbulente Strömung zu sehen könntest du ja durchsichtige Schläuche einbauen...
Grüße Kabinenbrunser
Völliger Quatsch!
q = alpha * A * deltaT mit q als Wärmeleistung, alpha als Wärmeübergangskoeffizient, A als Fläche, und deltaT als Temperaturunterschied. Geht man davon aus, dass A und deltaT erstmal annähernd konstant bleiben, kann man q nur durch alpha beeinflussen, welcher sich wie folgt berechnet:
alpha = (lambda\L)*Nu mit lambda als Wärmeleitfähigkeit, L als charakteristischer Länge und Nu als Nusseltzahl. Die Nusseltzahl ist eine Funktion von Reynolds-, und Prandtelzahl . Die Prandtelzahl sollte in diesem kleinen Temperaturbereich auch annähernd konstant bleiben, womit die Reynoldszahl als Einflussgröße übrigbleibt:
Re = (v*L*rho)/eta mit v als mittlerer Strömungsgeschwindigkeit, rho als Dichte des Fluids und eta als dynamische Viskosität. L, rho und eta sollen wieder konstant bleiben und es bleibt nur noch die Geschwindigkeit als Einflussgröße übrig:
=> v größer => Re größer => Nu größer => alpha größer => q größer => "Kühlleistung" erhöht.
Im Allgemeinen kann man sagen, dass nicht nur eine Erhöhung der Geschwindigkeit, sondern v.a. eine Erhöhung der Turbulenz, den Wärmeübergang in Fluiden sehr günstig beeinflusst...
@Threadsteller:
Ziemlich fesches Projekt...
Aber mal ein paar Fragen (und man verzeihe mir, wenn schon einiges beantwortet wurde, aber ich hab keinen Bock, 120 Seiten durchzulesen, von denen wahrscheinlich 75% unwichtig sind
):
Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, eine Pumpen und eine Anlagenkennlinie zu verwenden, um abzuschätzen, wieviele Pumpen du tatsächlich brauchen wirst und mit welcher Leistungsaufnahme, etc. du rechnen musst?
Sagt dir Kavitation was?
Ich werd mal noch ein bisschen den Thread durchsuchen, ob ich was finde, welche Schlauch- und Anschlussdurchmesser du verwendest, dann könnt ich mal n bisschen was ausrechnen...
Grüße
Sandman