der8auer
der8auer Cooling & Systeme
So
Test ist gelungen.
Erst mal ein kleines Bild des Testaufbaus in Reihenschaltung:
Ergebnisse:
Gemessen mit Innovatek Flow-Meter Pro:
Pumpe einzeln:
500 U/min = 0,471 l/min = 28,26 l/h
Pumpen parallel:
530 U/min = 0,5 l/min = 30 l/h
Pumpen in Reihe:
590 U/min = 0,556 l/min = 33,36 l/h
Aufbau:
AGB1 --> Pumpe1 --> Pumpe2 --> Flow-Meter --> 360er Radiator --> CPU1 --> RAM1 --> RAM2 --> RAM3 --> RAM4 --> CPU2 --> 240er Radiator --> Innovatek Konvekt-O-Matic Radiator --> AGB2 --> AGB1
Beim parallelen Aufbau wurde vor und hinter den Pumpen jeweils ein Y Verbinder angebracht.
Fazit:
Lohnen sich 2 Pumpen in einem Kreislauf? Ich würde sagen: Nein. Die Temperaturdifferenz ist bei mir im System kaum messbar. Das Geld für eine 2. Pumpe würde ich lieber in einen Zusatzradiator investieren.
mfg der8auer
![Glücklich :) :)](/styles/ctec/images/smilies/smiley.gif)
Erst mal ein kleines Bild des Testaufbaus in Reihenschaltung:
Ergebnisse:
Gemessen mit Innovatek Flow-Meter Pro:
Pumpe einzeln:
500 U/min = 0,471 l/min = 28,26 l/h
Pumpen parallel:
530 U/min = 0,5 l/min = 30 l/h
Pumpen in Reihe:
590 U/min = 0,556 l/min = 33,36 l/h
Aufbau:
AGB1 --> Pumpe1 --> Pumpe2 --> Flow-Meter --> 360er Radiator --> CPU1 --> RAM1 --> RAM2 --> RAM3 --> RAM4 --> CPU2 --> 240er Radiator --> Innovatek Konvekt-O-Matic Radiator --> AGB2 --> AGB1
Beim parallelen Aufbau wurde vor und hinter den Pumpen jeweils ein Y Verbinder angebracht.
Fazit:
Lohnen sich 2 Pumpen in einem Kreislauf? Ich würde sagen: Nein. Die Temperaturdifferenz ist bei mir im System kaum messbar. Das Geld für eine 2. Pumpe würde ich lieber in einen Zusatzradiator investieren.
mfg der8auer