AW: Probleme beim Befüllen der Wakü
Wo will die Luft den hinsteigen?
Sie steigt gar nicht, sie bleibt einfach in der Mitte der Pumpe sitzen, während diese primär das Wasser bewegt (davon aber halt nur wenig bis gar nicht, weil sie mit soviel Luft im Rotor kaum Leistung hat.)
Das heißt ich habe 0 Chance festzustellen ob es an der Luft liegt. Oder ob ich Luft in der Pumpe habe. Es gibt immer nur Vermutungen. Und selbst wenn die Pumpe schon einen Liter Wasser angsaugt hat kann noch immer Luft in ihr sein.......... Auf die
Luft könnte man also so ziemlich alles schieben und es gibt keine Chance ihr zu entkommen.
Also erstmal hört man es normalerweise, wenn auch nur geringe Mengen Luft in einer Pumpe sind. Dann hast du auch noch einen transparenten Deckel und solltest demnach nachgucken können. Zu guter letzt müsste es bei zwei Pumpen theoretisch möglich sein, mit der einen die Luft aus der anderen zu strömen. Das Problem bei einer zu entlüftenden Kreiselpumpe ist, dass sie eben mit Fliehkraft arbeitet - und dichtes Wasser wird stärker nach außen gedrückt (und damit gepumpt), als leichte Luft (die bleibt sitzen). Im perfekten Idealzustand würde so gar keine Luft entweichen, in der Praxis wird sie halt noch relativ gut durch Verwirbelungen,... mitgerissen. Trotzdem muss man die Pumpe meist ein paar mal ein-/ausschalten. Dabei passiert folgendes: Durch Anhalten des Rotors fehlt das trennenden Moment, dass die Luft bislang im inneren der Pumpe konzentriert hat und so verhinderte, dass sie zum Auslass kam. Zeitgleich ist das Wasser im Kreislauf aber noch in Bewegung und kann die Pumpe so durchspülen. (Zusätzlich bekommt die Luft die Möglichkeit, sich zu sammeln und wird dann ggf. beim anlaufen auf einen Schlag rausgedrückt.)
Mit zwei Pumpen müsste man den Effekt eigentlich ins extreme steigern können, in dem man eine zeitlang nur eine laufen lässt und dann nur die andere.
Wusste gar nicht, dass man da was falsch anschließen kann?
Find ich auch merkwürdig. Aus Sicht des Kreislaufes besteht ein Mora aus ein paar Metern paralleler Rohrschlaufen - und Rohr hat keine Vorzugsrichtung.
Was mir gerade einfällt. Es kann keine Luft in der Pumpe sein. Warum? Weil das Wasser wieder zurück in den AGB schießt/gedrückt wird. Wenn das der Fall ist, dann muss sich im System ein Druck aufgebaut haben und der baut sich nur auf wenn die Pumpen ordentlich funktionieren.
Hab mich nämlich gerade daran erinnert, dass mir einmal beim Abschalten des PC´s der AGB übergelaufen ist.
Das ist in der Tat eine interessante Information, denn das würde wirklich auf ein Luftpolster vor einer Verstopfung hinweisen.
Frage:
- Wie lange hast du der Pumpe Zeit gegeben, weiter zu versuchen, Wasser in der Kreislauf zu pumpen?
- Hast du eine Möglichkeit, den Durchfluss zu messen?
Weisst du welchen Druck zwei Laing DDC erzeugen ??
So wie es aussieht nicht
Ich hab nen Durchfluss von fast 190 Litern bei nem Druck von ca. 0,6 Bar .
Messwert?
Endlich mal was handfestes, als immer nur anhand von Diagrammen rumraten. (wobei die wohl ganz gut passen: 0,3 bar für eine DDC bei 200 l/h)