Ein gutes Beispiel sind CPU Kühler. Jeder bläst die Luft von oben durch den Kühler ...oder hat das schon mal jemand anders herum versucht???
alpha war mal sehr erfolgreich damit - denn prinzipiell ist das verfahren etwas überlegen (wie oben beschrieben: reduzierte hot spot bildung, weniger verwirbelungen)
dass es bei cpu-kühlern selten anwendung findet, hat einen einfachen grund:
bei kühlern flacher bauweise muss die luft nunmal einen 90° knick machen - blasend wird sie da bis zum kühlerboden getragen, saugend fließt ein großteil der luft nur an der oberkante der lamellen.
bei towerkühlern wäre saugend eigentlich die bessere lösung, aber 95% der hersteller machen sich nicht die mühe, die dinger seitlich zu verkleiden - womit bei saugendem betrieb wieder die meiste luft aus der falschen richtung kommt.
egal, zurück zu radiatoren:
die sind seitlich immer geschlossen, die luft muss also unabhängig von der montage immer durch lüfter und durch radiator
(und auch immer die gleiche menge - im gegensatz zu dem, was einige fühlen, kommt aus einem lüfter hinten genauso viel luft raus, wie vorn rein geht. und sogar auf der gleichen 120x120mm fläche)
das einzige, was noch zählt, sind verteilung und verwirbelung.
und da gilt: angesaugt wird die luft einfach durch den unterdruck, wodurch sich der luftstrom gleichmäßig auf alle öffnungen (=alle lamellenzwischenräume) verteilt.
rausgeblasen wird er (aufgrund der radialkräfte) dagegen in einem kegel mit viel luft am rand und einem todpunkt in der mitte, im schnitt ist die leistung dadurch geringer.
zusätzlich strömt die luft nicht gerade nach hinten, sondern anfangs in einer leichten kreisbewegung - kombiniert man die mit einem system aus parallelen lamellen, so trifft in rund der hälfte der fälle die luft eher im rechten winkel den parallel auf die lamellen, was neben einem bremseffekt auch verwirbelungen zur folge hat.
also: eher saugen denn blasen.
de facto sind die unterschiede tatsächlich sehr gering, im zehntel grad bereich und somit innerhalb der messschwankungen - aber so ziemlich jeder, der misst, erhält nen trend in die gleiche richtung.
zu beidseitigen lüftern:
natürlich addiert sich deren leistung in gewissem maße, schließlich muss nicht mehr einer alleine den druck aufbringen.
ein stärkerer lüfter ist aus lufstrom/lautstärke sicht aber die bessere lösung.