Test mit kleinem Kreislauf
Hi!
so, ich hatte ja gesagt, ich wollte mal den Radiator aus dem Kreislauf herausnehmen.
Das sah dann so aus:
Hier noch mal die Schnellkupplungen im Detail - hinten die beiden Anschlüsse vom/zum Radi:
Im Idlebetrieb sah das dann so aus:
Folgende Werte sind erkennbar:
- Wassertemperatur Auslass (eigentlich die wärmste Stelle): 30,5°
- Wassertemperatur Einlass (eigentlich die kälteste Stelle):30,9°
- Lufttemperatur im Gehäuse unten: 19,2°
Die entspricht etwa der Raumtemperatur
- Lufttemperatur im Gehäuse oben: 31,5°
hier macht sich doch ein erheblicher Hitzestau bemerkbar, obwohl das Gehäuse offen steht
- Die Oberflächentemperatur auf dem Mora 2 (unten in der Mitte gemessen): 29,2°
Die hat sich während dieses Test's natürlich nicht geändert
- Temperatur Mainboardrückseite hinter der Backplate: 34,0°
Ich habe den sechsten Temperaturfühler einfach zwischen Backplate und Mainboard geschoben.
Auffällig; der Durchfluss hat sich um mehr als ein Drittel erhöht, nachdem ein Paar Schnellkupplungen, 4m Schlauch, 2 90°-Winkel und der Mora 2 Pro weg gefallen sind.
Die Drehzahl der Pumpe ist nahezu gleich geblieben: bei 42% hat sie nach wie vor etwa 1900U/Min.
Dann habe ich Prime 95 und Furmark gestartet, Prime etwa eine Minute vor Furmark.
Nach fünf Minuten:
Unten in der Leiste sind auch die Auslastungen und Temperaturen sichtbar:
- ganz links die CPU-Auslastung: Hier: 100%
- danach die CPU-Temperatur (Die): 52°
- dann die Temperaturen der vier Kerne des Q9550: 64°, 56°, 61°, 62°
- Dann die Auslastung des RAM: 38%
- es folgt die Auslastung der GPU: 89%
- dann die drei Temperaturen der Grafikkarte:
- GPU-Diode: 50°
- GPU-Speicher (GDR): 64°
- GPU-Shader: 58°
- Es folgt das Symbol von Prime 95: arbeitet mit 4*100%
- die Mainboardtemperatur ist ohne Bedeutung, da das Gehäuse offen steht: 26°
- nun die beiden Festplattentemperaturen der Hdd's im Aquadrive: 37° und 38°
Da die bei diesem Test nicht beansprucht werden, werden sie nur von der Wassertemperatur beeinflusst.
Hier nun der Stand nach 10 Minuten Prime und Furmark:
Wie sichtbar ist, hat die Pumpe bereits die volle Drehzahl erreicht.
Der Durchfluss liegt erheblich höher, als ich es bisher hatte: statt rund 71l/Std habe ich nun über 97L/Std.
Da sieht man, welch erheblichen Einfluss der Widerstand im Kreislauf doch hat.
Aber (ich teste das später vielleicht noch mal aus): kleiner Bauteile wie Winkel haben keine so großen Einfluss; der Radiator wohl einen erheblichen.
Hier nun das Bild nach 15 Minuten Volllast:
Was auffällt: die Seiten (Wärmste und Kälteste) haben sich umgekehrt: der Einlass - bisher kälteste Stelle im Kreislauf - ist nun die wärmste Stelle, der Auslass die kalte Seite.
Der Durchfluss hat nun beinahe 98,5L/Std erreicht.
Die Wassertemperatur hat die 50° überschritten, die CPU wird bis zu 75° warm, die GPU hat im Maximum 59° erreicht.
Nach 20 Minuten sah es so aus:
Die Werte:
- Wassertemperatur: 54°
- CPU (Die): 65°
- CPU (Kerne): 71-79°
- GPU: 62°
- GPU-Speicher: 76°
- GPU-Shader: 69°
- Gehäuse oben (Wärmestau!): 42°
Ich habe den Test an dieser Stelle abgebrochen, um Schäden zu vermeiden.
Nachdem ich den Radi wieder angesteckt hatte, normalisierten sich die Temperaturen schnell wieder:
soweit das.
Es haben sich aber noch Erkenntnisse betreffs dem Schlauch ergeben.
Ich hatte ja bereits früher berichtet, dass sich der Masterkleer-Schlauch nach Erwärmung teilweise bleibend verformt hatte.
Das trat nun wieder auf.
nachdem ich die Pumpe abgeschaltet hatte, um den Radi wieder einzustecken, sah ich, dass der Querschlauch vom AGB zum Auslass regelrecht zusammen gefallen war:
nachdem er sich abgekühlt hatte, besserte sich das etwas:
Der Schlauch oben am Heatkiller - der sich ja ebenfalls schon früher verformt hatte - hat sich dagegen nicht wesentlich verändert:
Erkenntnis: die Formstabilität des Masterkleer lässt doch erheblich zu wünschen übrig.
Mal sehen, wie sich das mit dem Tygon macht.
Mit dem Feser-Schlauch, den ich anfangs hatte /(und außen an den Schnellkupplungen noch habe), hatte ich diese Probleme auch nicht.
Soweit dieser Versuch.
grüße