AW: WaKü***Quatsch***Thread
Hi!
@Madz: klar: kabel sind beide da: das AE wird auch von der Aquasuite gefunden und die Werte der Laing ausgelesen - sieh Screenshot.
Öhm das Tachsosignal ist die Umdrehung pro Minute die die Pumpe macht. Die siehst du ganz Links im Diagramm die knapp 3.000 U/min.
Richtig!
Aber: links, die vierte Zeile von unten 'Kalibrierwert in Impulse/U' habe ich "3" eingetragen.
Ich kann auch "1" eintragen, dann macht die Pumpe plötzlich bis zu 9000 U/Min.
Laut Hersteller sind aber 3500U/Min das Maximum.....
Das macht keinen Sinn.
Stimmt: Die Einstellung habe ich auch nur gemacht, um die Regelung zu testen.
Mein AE zeigt auch immer dasselbe an:
obere Zeile: "Notabschaltung am"
untere Zeile: "Sonntag um 00:00" wechselnd mit "<ENTER> 1s drücken.
Kann da bloß drücken, so viel ich will: nix tut sich.
???
Grüße
Jochen
€Edit: irgendwie kann ich mir nicht helfen: ich habe den Verdacht, das Aquaero hat 'ne Macke!
Wenn ich das Tubemeter mit dem beiliegenden Kabel an einen USB-Port vom Mianboard anschließe, wird es gefunden und in der Aquasuite auch angezeigt; d aes nicht am AE direkt angeshclossen ist, jedoch extra auf einer eigenen Seite.
Schließe ich es aber
hiermit direkt am AE an: Fehlanzeige!
Die LEd am Tubemeter blinkt ständig - und das war's auch schon.
???
€Edit 2: ich habe nun - zum dritten Mal - das Eprom vom AE resettet.
Und siehe da: es geht!
Alle Funktionen sind ordnungsgemäß da.
Nun brauche ich nur noch eine Möglichkeit, die Temperatursensoren zu Eichen.
grüße
Jochen
€Edit 3: und nun mal ein kleiner Schocker: nach 60 Minuten Prime (x64) und Furmark habe ich folgende Temps erreicht: CPU 1-4: 54-66°, GPU: 86° und Wassertemperatur max. 42,7°.
Was da so Besonderes dran ist?
Na ja: kein einziger Lüfter auf dem Radi!
Alles nur passiv!