Wenn ihr konstant 10A verbraucht (wobei 1980 für Steckdosen in der Regel noch 16A LS verbaut wurden) wird der thermische Auslöser vieleicht mal nach einigen Stunden auslösen, denn der Kurzschlussstromauslöser (der für ein Auslösen sorgt sofern mehrere CRTs oder PCs gleichzeitig angeschalten werden) löst in der Regel erst bei dem 3-5fachen Nennstrom oder auch erst beim 5-10 fachen Nennstrom aus, sprich der LS löst hier erst bei rund 48A im schlechtesten Fall je nach Charakteristik aus - der thermische löst zwar auch aus, aber nicht so schnell. Daher kann man auch lockerst malt 20A verbrauchen, das geht ein paar Stunden, aber dann löst der thermische Auslöser aus. Für die Leitungen ist das aber nicht so schön, daher solltet ihr die Last verteilen, sprich 2 verschiedene Stromkreise und fertig. Mit dem Einschaltstrom könntet ihr dennoch Probleme haben, aber dafür gibt es ja Tricks ala Kabeltrommel oder nacheinander einschalten.
PS: Sofern die Elektroinstallation aktuell ist, ist das, was die in dem aufblasbaren Pool treiben absolut unbedenklich - der Fehlerstromschutzschalter löst innerhalb weniger Millisekunden aus, zudem fließt der Strom den Weg des geringsten Widerstandes, selbst ohne Fehlerstromschutzschalter würden die beiden vieleicht ein Kribbeln spüren, mehr auch nicht (bei der Badewanne ist es etwas anderes, denn der Abfluss wurde bis vor kurzem noch geerdet, da der aufblasbare Pool vermutlich keinen Kontakt zur Erde hat, wird auch kein Strom über diesen fließen (ein kleiner Kriechstrom vermutlich schon, aber der ist in diesem Fall irrelevant.).).