Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Vielleicht verwechselst du eichen und kalibrieren? Analoge Sensoren können durch den Hersteller abgeglichen und kalibriert (und auch geeicht werden). Für digitale Sensoren kann der Hersteller auch einen Kalibrierwert (oder -Kurve) hinterlegen. Für den Anwender besteht da eigentlich kein Unterschied.Die Analogsensoren sind gar nicht geeicht, die sind nur mehr oder weniger genau gefertigt. Die digitalen dagegen können zumindest technisch geeicht werden, muss der Hersteller aber auch nicht zwingend machen.
Wie oben geschrieben: ein analoger Sensor wird durch Abgleich z.B. eines Potentiometers der Messchaltung kalibriert, der digitale üblicherweise rechnerisch mit Hilfe einer Kalibrierkurve.@Faxe007 Dann sag mir mal bitte wie du einen schnöten NTC ohne jede Elektronik oder zusätzliche Bauteile kalibrierst. Die "digital Sensoren" haben Elektronik und daher die technischen Voraussetzungen sie nach dem Fertigungsprozess zu Kalibrieren (oder Eichen, das wird aber tatsächlich niemand machen).
Eben. Und hier haben wir halt einen "China NTC" der nun an eine Messschaltung von Aquacomputer angeschlossen wurde. Die ursprüngliche Frage war ob der NTC selbst kalibriert wurde und die Antwort war nein, kann der Hersteller nämlich gar nicht ohne die Messschaltung, also genau das was du auch schreibst.Ein schnöder NTC kann natürlich gar nichts messen - du brauchst immer eine äußere Beschaltung, die kann analog oder digital sein.
ACHTUNG!
Kleiner Hinweis, keines meiner Geräte ist an eine Aquasuite etc angeschlossen. ALLES wird über den Commander Pro von Corsair gesteuert. Also über die iCue Software. Wäre mir neu dass ich dort Temp.-Technisch etwas einstellen kann...
Wir machen das auf der Arbeit, dass wir in einen Behälter kaltes Wasser befüllen, Ordentlich Eis reingeben richtig rühren dann die Sensoren rein halten. Die müssten dann annähernd 0°C anzeigen.
@Sinusspass
Klingt wirklich schlüssig. Bin von 1-2 Grad Messtolleranz ausgegangen. Werde heute mal die Pumpe auf max laufen lassen. Gucken was da passiert. Morgen kommt das Fieberthermometer. Auch da sollten wir dann schon sehen welcher Sensor nun genauer geht...
Jetzt stelle ich mir aber die Frage wo genau ich so einen Tempsensor am besten positioniere? Denn der Tempsensor (China) ist an den Corsair Commander angeschlossen. Alle Lüfter werden über die Wassertemp gesteuert....
@Belzebub13
Durchflussmenge kann ich mir digital anzeigen lassen.
Wie oben geschrieben: ein analoger Sensor wird durch Abgleich z.B. eines Potentiometers der Messchaltung kalibriert, der digitale üblicherweise rechnerisch mit Hilfe einer Kalibrierkurve.
Ein schnöder NTC kann natürlich gar nichts messen - du brauchst immer eine äußere Beschaltung, die kann analog oder digital sein.
Manche Hersteller liefern durchaus bei einem schnöden NTC (oder anderem Messgrößenaufnehmer) Kalibrierwerte mit.
Aber wie auch immer, der TE kann bestimmt 1 Grad Messabweichung (pro Sensor) haben und der ist trotzdem "in Ordnung".
ACHTUNG!
Kleiner Hinweis, keines meiner Geräte ist an eine Aquasuite etc angeschlossen. ALLES wird über den Commander Pro von Corsair gesteuert. Also über die iCue Software. Wäre mir neu dass ich dort Temp.-Technisch etwas einstellen kann...
Sorry wir benutzen Pt 100 Sensoren.NTCs streuen auch in ihrer Kennlinie. Deswegen ist es besser, sie nahe am späteren Arbeitspunkt zu kalibrieren. Ich packe sie immer zusammen mit einem Referenzthermometer dicht aneinander, wickle Luftpolsterfolie drum und gucke nach ein paar Stunden (im Falle von Wassertemperatursensoren mit massigem Gehäuse), was mir für Werte ausgegeben werden. Noch besser, aber in meinen Augen nicht zwingend nötig, wäre natürlich eine Mehrpunktkalibrierung.
Schade das man bei Pc´s nicht die Möglichkeit hat einen Offset einzugeben, dann hätte de gute TE nicht das Problem.Ein "PC Temperatursensor" ist ein "NTC 10K", also ein NTC der bei 25°C 10kOhm Widerstand hat.
Hier und da gibt es von den Herstellern von Lüftersteuerungen noch proprietäre digitale Sensoren die direkt Temperaturwerte nach dem entsprechenden proprietären Protokoll angeben.
Bei Aquacomputer kann man einen Offset eingeben. Bei mCubed konnte man sogar eine ganze Kalibrierkurve und oder Gain ablegen wenn man wollte (das Ding war/ist in den Möglichkeiten brutal übertrieben für Endnutzer, war aber wohl auch ihr Untergang). Was Corsair kann weiß ich nicht.Schade das man bei Pc´s nicht die Möglichkeit hat einen Offset einzugeben, dann hätte de gute TE nicht das Problem.
Sorry wir benutzen Pt 100 Sensoren.
Dies ist ein PTC und erhöht seinen Widerstand mit steigender Temperatur.
Da dieser PT 100 genau 100 Ohm bei 0°C hat, machen wir dieses eben so.
Der NTC ist ein Kaltleiter, die benutzen wir bei Drehstrommotoren da bei zu hoher Temperatur der Widerstand hochohmig wird und kein Strom zum Motor fließt und somit der Motor Stopt..möchte nicht weiter ins Detail gehen.
Sind die im PC verbauten Tempsensoren denn NTC´s?
Ein "PC Temperatursensor" ist ein "NTC 10K", also ein NTC der bei 25°C 10kOhm Widerstand hat.
Hier und da gibt es von den Herstellern von Lüftersteuerungen noch proprietäre digitale Sensoren die direkt Temperaturwerte nach dem entsprechenden proprietären Protokoll angeben.
Nachträgliche Kalibrierung an der Steuerung ist halt auch komplett Herstellerabhängig.
@PCGH_Torsten
Nutze, ganz neu, den Bykski B-TFC-CS-X
Bykski Temperatur & Durchfluss Sensor B-TFC-CS-X
Der digitale Temperatur & Durchflusssensor B-TFC-CS-X von BYKSKI. Versand direkt aus Deutschland.ezmodding.com