AW: Netzteil öffnen
So wie ich das verstanden habe kann ich durch "anzapfen" der äußeren Stecker MB, P4, Molex usw. die Elkos nicht entladen. Hab ichd as richtig verstanden?
Ja, das ist (fast ganz) richtig.
Natürlich wird beim Betrieb die Energie aus den Eingangselkos entnommen und wenn man am Ausgang Energie abnimmt, am Eingang aber keine Energie nachführt, dann wird die Ladung in den Elkos kleiner. Eine korrekte Entladung ist aber nicht möglich, weil ab etwa 180V der Regler wegen Unterspannung abschaltet (Diese Regelung funktioniert "von hinten durch die Brust ins Auge" aber der Effekt ist genau so) und dadurch bleibt diese gefährliche Spannung auch in den Elkos trotz aller äußeren Beschaltungsversuche.
Wäre es nicht möglich bei den Arbeiten nichtleitende Handschuhe zu tragen??
Ja, das gehört zum "Arbeiten unter Spannung "dazu. Damit wäre die Ladung aber noch auf den Elkos und die Handschuhe helfen nicht gegen eventuellen Funkenflug (Schutzbrille wie beim Schweißen könnte helfen) oder gegen den Knall der beim versehentlichen Kurzschließen entstehen könnte (Ohrenstöpsel?)
Zb gute Arbeitshandschuhe aus leder oder so?
Nein, Lederhandschuhe könnten durch Feuchtigkeit oder Verschmutzungen leitend werden. Dafür gibt es rote Kunststoff-Handschuhe mit VDE-Zeichen und der Kennzeichnung "1000V" die sicher keiner hier im Schrank hat (Außer Sebastian vielleicht)
Weiß denn jemand definitiv wie man ein Nt sicher Öffnen kann?
Das geht nicht wenn man keine ausgebildete "Elektrofachkraft" ist oder wenigstens "unterwiesene Person" wie die Begriffe korrekt lauten.
Der Hinweis, daß auch die großen Kühlkörper im Netzteil eine Spannung gegen Erde von etwa 150V annehmen können, sollte eigentlich ausreichen um zu verstehen, daß es
nicht gefahrlos möglich ist als Laie an einem Netzteil herumzuschrauben.
Wenn ich diese gefährliche Diskussion hier nicht total abwürge, dann nur deswegen, weil es auch hier im Forum Elektrofachkräfte gibt, die glauben, das alles zu können, die aber die speziellen Gefahren im Netzteilbereich nicht kennen. Außerdem gibt es ja die vielen Leute mit Halbwissen, die die Risiken aus Unkenntnis falsch einschätzen. Ein schönes Bespiel dafür war die Aussage "Kurzschließen" von oben.
Die Spezialisten wären wohl die "Radio- und Fernsehelektroniker" wie der Beruf früher mal hieß. Die sollten die Schaltnetzgerätetechnik eigentlich während der Ausbildung gelernt haben - in der Praxis wird da heute aber auch nur noch getauscht so daß das Wissen immer weniger wird.