Ich kann mir nicht verkneifen, das mal auszurechnen für einen Liter Wasser:
spezifische Wärmekapazität Eis: 2 kJ/(kg K) von -15°C auf 0°C --> 30 kJ
spezifische Wärmekapazität Wasser: 4 kJ/(kg K) von 0°C auf 15°C --> 60 kJ
Insgesamt 90kJ
dem gegenüber stehen:
Wärmeeintrag Lüfter 12V*100mA*1h=4.3 kJ
bleiben rund 85kJ die der Luft entzogen werden und diese kühlen.
Bei einem 20qm Raum mit 2m Höhe --> Luftvolumen 20 m^3 --> 40 kg Luft
spezifische Wärmekapazität Luft: 1 kJ/(kg K) --> Maximale Temperaturerniedrigung wenn die Wände perfekt isoliert wären und nicht mitgekühlt würden: 2.25°C
Ach übrigens gibts ja noch einen Wärmeeintrag durch dich, das sind rund 100W also in der Stunde 100*1h=360kJ, aber das ist ein anderes Thema....
spezifische Wärmekapazität Eis: 2 kJ/(kg K) von -15°C auf 0°C --> 30 kJ
spezifische Wärmekapazität Wasser: 4 kJ/(kg K) von 0°C auf 15°C --> 60 kJ
Insgesamt 90kJ
dem gegenüber stehen:
Wärmeeintrag Lüfter 12V*100mA*1h=4.3 kJ
bleiben rund 85kJ die der Luft entzogen werden und diese kühlen.
Bei einem 20qm Raum mit 2m Höhe --> Luftvolumen 20 m^3 --> 40 kg Luft
spezifische Wärmekapazität Luft: 1 kJ/(kg K) --> Maximale Temperaturerniedrigung wenn die Wände perfekt isoliert wären und nicht mitgekühlt würden: 2.25°C
Ach übrigens gibts ja noch einen Wärmeeintrag durch dich, das sind rund 100W also in der Stunde 100*1h=360kJ, aber das ist ein anderes Thema....