Hallo Leute,
eigentlich wollte ich (trotz Korrosionsschutz) Nickel in meinem Kreislauf vermeiden, aber leider ist das gar nicht so einfach:
|oxidierte Form|Standardpotential E°
Chrom (Cr)|Cr6+|+1,33 V
Kupfer (Cu)|Cu+|+0,52 V
Kupfer (Cu)|Cu2+|+0,35 V
Kupfer (Cu)|Cu2+|+0,16 V
Nickel (Ni)|Ni2+|−0,23 V
Nickel (Ni)|NiO2 + 2 H2O|−0,49 V
Wasser|2 H2O|−0,83 V
Chrom (Cr)|Cr2+|−0,91 V
Aluminium (Al)|Al3+|−1,66 V
Da ich nicht weiß, welche Werte ich nehmen darf, hab ich einfach die jeweiligen max/min Werte kombiniert:
Kupfer - Nickel |0,52+0,23 = 0,75
|0,16+0,23 = 0,39
Kupfer - Nickel |0,52+0,49 = 1,01
|0,16+0,49 = 0,65
Kupfer - Chrom |1,33-0,52 = 0,81
|1,33-0,16 = 1,17
Kupfer - Chrom |0,52+0,91 = 1,43
|0,16+0,91 = 1,07
Kupfer - Alu | 0,52+1,66 = 2,18
|0,16+1,66 = 1,82
Auch wenn ichs vermutlich nicht mehr extra erwähnen muß: Achtung! Hier hat jemand keine Ahnung von Chemie !
Das hieße jetzt für mich, daß Chrom (je nachdem welches??) schlimmer wirkt als Nickel, ich also besser auf vernickelte Anschlüsse setzen sollte und dann ist das Nickel an Thermosensor,etc auch schon egal.
Aber dann habe ich gelesen, daß sich "die Nickelschichten von Anschlüssen mit der Zeit auflösen wenn sie z.B. in Kupfer-Kühler eingeschraubt sind" - also doch Chrom - ich steig aus
.
Fragen:
eigentlich wollte ich (trotz Korrosionsschutz) Nickel in meinem Kreislauf vermeiden, aber leider ist das gar nicht so einfach:
- Temperatursensoren sind mit Nickel überzogen (beim Koolance heißt es zwar Messing, aber silbernes Messing ist wohl irgendwomit überzogen, vermute ich mal)
- Anschlussverschraubungen teilweise auch (z.B.: AlphaCool: Messing, chromatiert, aber Bitspower: Messing mit Nickel-finish)
- Verschlussschrauben von ABGs: da wird meist nicht einmal angegeben, aus welchem Material sie sind, aber Nickel scheint mir naheliegend - wobei man da auf Plastikvarianten (z.B. für LEDs) ausweichen könnte.
Chrom (Cr)|Cr6+|+1,33 V
Kupfer (Cu)|Cu+|+0,52 V
Kupfer (Cu)|Cu2+|+0,35 V
Kupfer (Cu)|Cu2+|+0,16 V
Nickel (Ni)|Ni2+|−0,23 V
Nickel (Ni)|NiO2 + 2 H2O|−0,49 V
Wasser|2 H2O|−0,83 V
Chrom (Cr)|Cr2+|−0,91 V
Aluminium (Al)|Al3+|−1,66 V
|0,16+0,23 = 0,39
Kupfer - Nickel |0,52+0,49 = 1,01
|0,16+0,49 = 0,65
Kupfer - Chrom |1,33-0,52 = 0,81
|1,33-0,16 = 1,17
Kupfer - Chrom |0,52+0,91 = 1,43
|0,16+0,91 = 1,07
Kupfer - Alu | 0,52+1,66 = 2,18
|0,16+1,66 = 1,82
Das hieße jetzt für mich, daß Chrom (je nachdem welches??) schlimmer wirkt als Nickel, ich also besser auf vernickelte Anschlüsse setzen sollte und dann ist das Nickel an Thermosensor,etc auch schon egal.
Aber dann habe ich gelesen, daß sich "die Nickelschichten von Anschlüssen mit der Zeit auflösen wenn sie z.B. in Kupfer-Kühler eingeschraubt sind" - also doch Chrom - ich steig aus

Fragen:
- Ich vermute mal, man kann die Potentiale nicht einfach so verrechnen (bzw. muß noch weitere Faktoren berücksichtigen) und hoffe, daß jemand weiß, welche Werte man korrekterweise nehmen sollte
- Was abgesehen von Plastik wäre denn das Material, das man am ehesten einsetzen könnte, damit weder Korrosion noch sonstige Auflösungserscheinungen auftreten ?
- sonstige Denkfehler ?