AW: Druckluftkühlung: Laute Lüfter durch Druckluft ersetzen?
Die Formel ist auch falsch, diese gilt nicht für eine Entspannung durch eine Drossel, Joule Thomson Effekt. Die Formel gilt für eine Verdichtung oder Expansion mit einen Wirkungsgrad von 100%.
Die -121 °C würdest Du auch deutlich merken .
Ich mache das über ein P-H Diagramm. Druck-Enthalpie. Die Enthalpie ändert sich bei einer solchen Entspannung nicht. 10 Bar @ 540 KJ/Kg = 40 °C --> 1Bar @ 540 KJ/KG = 38,3 °C
Es sind wirklich nur aufgerundet 2 K. Siehe P-H Diagramm.
Die Formel ist auch falsch, diese gilt nicht für eine Entspannung durch eine Drossel, Joule Thomson Effekt. Die Formel gilt für eine Verdichtung oder Expansion mit einen Wirkungsgrad von 100%.
Die -121 °C würdest Du auch deutlich merken .
Ich mache das über ein P-H Diagramm. Druck-Enthalpie. Die Enthalpie ändert sich bei einer solchen Entspannung nicht. 10 Bar @ 540 KJ/Kg = 40 °C --> 1Bar @ 540 KJ/KG = 38,3 °C
Es sind wirklich nur aufgerundet 2 K. Siehe P-H Diagramm.