Da DDCs kaum noch eine Rolle spielen, habe ich aber nur die DDC310 in einer Konfiguration mitgetestet
Sorry, dass ist m.E. sehr pauschal und mehr von persönlicher Meinung geprägt als von objektiver Beobachtung.
Die Aussagen von
@Sinusspass sind hier deutlich differenzierter.
Ich hatte im
Hardwareluxx mehrere Testungen mit (bis zu 4x DDC und 4x D5 auch Vpp755) gemacht bei einem Kreislauf von TechN AMD, Bykski 3090, drei 1260mm Supernova und diverse QD-Verschlüsse etc. gemacht.
Fakt ist, dass die DDC (17Watt/18 Watt Platine) immer mehr Leistung bringt als eine D5 - getestet mit je bis zu 4 Pumpen und 425 l/h Durchfluss. Auch Mischbetrieb habe ich getestet. Je weniger Pumpen und/oder je restriktiver der Kreislauf, desto besser schneidet die DDC ab. Alles im seriellen Betrieb, weil es bei WaKü fast immer am meisten Sinn macht.
Ja sie ist bei 100% lauter (je nach Top und Base), aber bringt auch eben auch mehr Leistung - gedrosselt, bei gleichem Durchfluss ist sie subjektiv nicht lauter. Ja, man sollte sie bei höherer Wassertemp vermutlich kühlen, aber sie ist immernoch deutlich kleiner und macht bei engeren Gehäusen oder mehreren internen Pumpen in der Praktikabilität einen großen Unterschied.
Ich habe folgende DDC getestet: Barrow, EK 4.2, DDC 1t plus und war besonders von den Barrow Pumpen Preis/-Leistungsmäßig sehr angetan.
Mir ist bis auf eine Alphacool Vpp755 noch nie eine Pumpe ausgefallen.
Auch wenn man denkt die Kennlinie bei der D5 skaliere besser im Reihenbertieb (so war
@Sinusspass und meine Annahme) und mehr Durchfluss - nein, die Messungen (mit zwei High Flow Next) favorisieren bei der Maximalleistung immer die DDC. Über die Leistung pro dB kann ich nur subjektive Aussagen treffen und empfinde es, wie gesagt, als äquivalent.
Sofern der Platz es zulässt, würde ich Enthusiasten immer zwei DDC mit PWM empfehlen. Redundanz/Ausfallsicherheit und ca. 50% (47-53%, nicht 100%!) Mehrleistung beim Durchfluss bei gleicher Drehzahl gegenüber Single-Pumpe. So kann man im Idle die Pumpen easy bei 100 l/h laufen lassen und unter Last auf 200+ l/h hoch - das alles ist dann immernoch gedrosselt. Wem die Lautstärke egal ist, der hat bei normalen/internen Systemen locker 350 l/h.
Als Anhaltspunkt, im PC meiner Freundin: EK DDC 4.2 Aqualis-Top, Alphacool Dual-180mm XT45 + 240mm XT45, Alphacool XPX, High Flow Next, 1x 90 Grad Winkel und 1 x 45 Grad. Ist man bei ca. 25 Grad Wassertemp bei ~280 l/h mit 100% EK DDC 4.2 (= EK DDC 3.2). Mit zwei Pumpen sind es über 400 l/h.
Edit: Im Vergleich von D5 und DDC waren alle Pumpen immer irgendwie entkoppelt.