Ich halte das immer noch für unsinnig da die allgemeinen Haussicherungen bei einer solchen Spannung rausfliegen würden. Und die kostet nen paar €
Öhm...einen stinknormaler B16A Sicherungsautomat interessiert das auf Deutsch gesagt einen Scheißdreck, wenn eine Überspannung als Spannungsspitze bedingt durch einen Blitzeinschlag ins Netz kommt. Er wird allenfalls kommen, wenn bedingt durch direkten Blitzeinschlag im Netz die magnetische Abschaltung (wie im Fall eines fetten Kurzschlusses) greift. Aber für kurzzeitige Spannungsspitzen sind die Automaten einfach viel zu träge. Zumal die VDE ja auch nur fordert, das ein LS-Schalter, und nichts anderes sind ja Sicherungsautomaten, erst innerhalb von 0,2s bei mindestens 5-fachen Nennstrom auslösen müssen. Schraubsicherungen, also die DIAZED bzw. NEOZED Sicherungen sind z.b. noch träger im Ansprechverhalten als LS Automaten.
Auch sind viele im Irrglauben, das LS Schalter die angeschlossenen Verbraucher schützen sollen. Das ist aber schlicht falsch. LS Schalter (Leitungs Schutzschalter) haben nur die Aufgabe, die nachfolgenden Leitungen vor unzulässig hoher Erwärmung und damit vor einem Kabelbrand zu schützen. Du kannst z.b. eine 16A Sicherung ohne Probleme mit 17-18 A über 1 Stunde belasten, ohne das diese auslöst. Da greift dann zwar irgendwann die thermische Auslösung. Aber das dauert eine ganze Zeit. Dazu gibt es auch eine Kennlinie, ab wann und bei welcher Stromstärke eine Sicherung auszulösen hat. Nur bei Strömen größer 5 fachen Nennstrom (bei 16A Sicherung sind das 80A) muß bei einem Automaten die magnetische Abschaltung und Schmelzsicherungen innerhalb von 0,2s abschalten.
Für Fehlerströme bedingt durch Isolationsfehler sind ja die Fehlerstromschutzschalter gedacht, die bei Fehlerströmen von 10 mA aufwärts allpolig abschalten. Und Fehlerströme intressieren Sicherungen auch kein Stück. Keine Sicherung schaltet bei einem Fehlerstrom von z.B. 100 mA ab. Da lacht die drüber !
Einen gewissen Schutz vor Spannungsspitzen bieten eben die Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz. Aber allzuviel sollte man davon auch nicht erwarten, da diese nur um die 20-30€ kosten. Richtig gute Überspannungssteckdosen kosten locker das 10 fache, sind aber ihr Geld dann auch wert. Für den Hausgebrauch ist immer noch der beste Schutz vor Schaden durch Blitzschlag das Ziehen der Stecker. Denn was nicht am Netz angeschlossen ist, kann nicht zerstört werden. Schon gar nicht schütz eine einfache Überspannungssteckdosenleiste für 20-30€, wie man sie in vielen Elektronik-Märkten oder Baumärkten erwerben kann. Die wird dann bei Blitzeinschlag gleich mit ins Jenseits befördert.